전기집진기보수작업중 감전사고
전기집진기 보수작업중 감전사고
■ 사업장 개요
○ 사업장명 : 00공장
○ 소 재 지 : 강원도 00군
○ 업 종 : 시멘트 제조업(근로자수 237명)
■ 사고개요 및 피해현황
0 '04.1.14(수). 08:40분경 00양회(주)00공장내 키른 전기집진기에서 집진기 내부의 래핑해머 보수작업 중 작업자 1명이 보수작업을 위하여 집진기 스크류 및 로타리의 전원을 투입요청하여
킬른 점검원이 전기보수원에게 전원 투입을 요청, 전기보수원은 무전으로 전원투입요청 내용을 확인후 전원투입하자 이때 전기집진기 내부에서 작업을 하던 작업자 2명(1명 사망, 1명 화
상)이 감전된 사고임.
☞노동부 산업안전과☜ 자료.
방지 대책
Key Interlock system 설치 또는 내부 작업자 투입시 control panel 전원 switch key를 빼어 작업자가 가지고 다닌다.
또는 T/R 접지 SWITCH를 작업중 내리고 작업실시
EP 내부 작업시 방전봉(-전극)에 접지봉 필히 설치
안전대책 강구 후 작업 실시
☞청우환경테크닉스☜