전기집진기보수작업중 감전사고





전기집진기 보수작업중 감전사고


■ 사업장 개요

○ 사업장명 : 00공장

○ 소 재 지 : 강원도 00군

○ 업 종 : 시멘트 제조업(근로자수 237명)


■ 사고개요 및 피해현황

0 '04.1.14(수). 08:40분경 00양회(주)00공장내 키른 전기집진기에서 집진기 내부의 래핑해머  보수작업 중 작업자 1명이 보수작업을 위하여 집진기 스크류 및 로타리의 전원을 투입요청하여

 킬른 점검원이 전기보수원에게 전원 투입을 요청, 전기보수원은 무전으로 전원투입요청 내용을 확인후 전원투입하자 이때 전기집진기 내부에서 작업을 하던 작업자 2명(1명 사망, 1명 화

 상)이 감전된 사고임.


☞노동부 산업안전과☜ 자료.



방지 대책


Key Interlock system  설치 또는 내부 작업자 투입시 control panel 전원 switch key를 빼어 작업자가 가지고 다닌다.

또는 T/R 접지 SWITCH를 작업중 내리고 작업실시

EP 내부 작업시 방전봉(-전극)에 접지봉 필히 설치

 안전대책 강구 후 작업 실시