전체상품목록 바로가기

본문 바로가기


현재 위치
  1. 게시판
  2. 자료실

기술자료

게시판 상세
제목 전기집진기 운전중 문제-spark
  • 추천 추천하기
평점 0점

전기집진기 운전중 문제 발생?


1/2 FIELD 가 동시에 Spark 가 심하게 발생하다가 T/R 다운됨


원인?
SPARK 가 튄다는 것은 전류가 순간적으로 올라 간다는 것이다.(쇼트)
그럴 때 EP와의 Ground 로 전류가 흘러나가야 되는데 Ground 가 뜨게 되면
전류 방출이 안된다는 것이다.
접지 TESTER기로 측정하여 10오옴 이상 확인.


접지가 오래 되면 부식으로 인하여 녹이 발생.
PANEL과 TR까지의 접지측정 실시.


확인?
PURGE HEATER의 CABLE이 벗겨져 CASING 본체에 닿아서 쇼트가 되었던 원인


케이블 교체 후 정상 가동 됨......
  

첨부파일
목록 삭제 수정